Visa ett inlägg
Gammal 2011-03-07, 19:37   #57
leoj
Medlem
 
Reg.datum: Sep 2002
Ort: Stockholm, Sweden
Inlägg: 1 430
Standard

Då ska vi se.. jag är en sådandär mupp som samlar på mig typ många pdf filer i mina dagar, för att de står roliga saker i dom som man skulle kunan utveckla till 3d objekt..
I dessa finns de då massvis med information..
Jag har hittat en pdf om just karftledningar, som jag delar med mig lite utav..

där står följande om MINSTA höjd för fasledare i friledning:
mellan >1 och ≤ 55 kV
höjd i område med detaljplan: 7
höjd i område utan detaljplan: 6
> 55kV
höjd i område med detaljplan: 7 + s
höjd i område utan detaljplan: 6 + s
s är ett spänningstillgägg enl detta:
Icke direktjordat:
>77kV = 0,2m
Direktjordat:
>132kV = 0,4m
>220kV = 0,8m
>380kV = 1,7m

Jag kommer utgå från Benkegbgs bilder.

Den ledning i bild 1 verkar det vara för kort avstånd mellan stolparna, det ser ut att vara typ 30m, borde vara det dubbla typ, om inte mer

ledning 2 så kommer ledningen hänga ner mer än 6m genom att stolpens höjd är på 6 m
__________________
/Leoj
Jaudidamdamdubidamdam
leoj besöker inte forumet just nu   Svara med citat