Om det här är ditt första besök, se till att gå till vår FAQ (finns även länk till FAQ i navigeringsmenyn ovan). Du kan behöva att registrera dig innan du kan posta (finns även en länk till registrering i navigeringsmenyn ovan). För att titta på inlägg, välj det forum som du vill besöka från de som är listade nedan. |
|
|
Ämnesverktyg | Visningsalternativ |
2011-06-11, 21:10 | #1 |
Medlem
Reg.datum: Apr 2007
Inlägg: 800
|
Signalproblem
Mitt bygge fortsätter i maklig takt, tyvärr med en del signalproblem. Nu är det utfartsblocksignalen från Jönköping som trilskas.
Signalen i fråga är den med två sken i bilden överst till vänster. Den slår om till "stopp" när ett tåg passerar länk 1 till infartssignalen (dvs den motriktade signalen med fem sken i första bilden). Tåget i bilden till höger har just passerat länken i pilens riktning. Kartbilden visar placeringen av utfartsblocksignalen och infartssignalen (inringat), samt placeringen av länk 1 till infartssignalen (pilen). Backar man tåget tillbaka förbi länk 1 slår utfartsblocksignalen om till "kör", så det är tydligt att länken påverkar signalen. Infartssignalen verkar å andra sidan fungera precis som den ska. Har jag placerat länkarna galet? Kan det vara nån annan signal som påverkar? |
|